liuhj 2014-06-10 10:35:55 | 安装算量GQI | 566查看 1回答
配电箱的规格型号识别完后能否删掉?
配电箱用标识识别和图例识别完后,发现图纸上没有给出配电箱的高度、宽度、厚度,是否可以删掉?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在配电箱的属性中,高度、宽度、厚度是公有属性,不能删除,可以修改
2014-06-10 10:35:55
-
先识别了照明回路,后识别配电箱,配电箱和电线导管之间没有连接上,用设备连管功能连接的导管和之前识别的导管回路编号和线缆规格不一样,如何处理?
-
先识别了照明回路,后识别配电箱,配电箱和电线导管之间没有连接上。用设备连管功能连接的导管和之前识别的导管回路编号和线缆规格不一样。如何处理?
-
识别完采暖管道,同种规格管道识别的时候是根据部位分开建的名称,是否可以按规格型号查工程量?如何操作? (其他专业及分类条件同上)
-
识别完采暖管道,同种规格管道识别的时候是根据部位分开建立的名称,是否可以按规格型号查工程量,如何操作? (其他专业及分类条件同上)
-
用回路识别电线导管识别的属性里面把导线规格型号输入的是:BV-3*2.5,识别完以后和单联开关相连的管线没有识别成2根,而是识别的是3根,如何处理?
-
用回路识别电线导管识别的属性里面把导线规格型号输入的是:BV-3*2.5,识别完以后和单联开关相连的管线没有识别成2根,而是识别的是3根,如何处理?