乌溜溜 2021-03-01 10:19:06 | 河北省 安装预算 | 1450查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
冰临城下 黄金专家
答题: 50590 被赞: 52846
图中的围墙照明灯具配管柱内是Sc20管,预埋SC40管是干管吗?穿的线一样吗?
答:这个是主管路用SC40的,经过分线盒之后为SC20
2021-03-01 10:20:37
GXZ 铂金专家
答题: 225791 被赞: 42306
就是用于穿电线电缆的。
金鳟 专家
答题: 10131 被赞: 7723
预埋SC40管是埋地管
2021-03-01 10:21:25
电气工程
WL2的SC40长度是等于5.566+1.632吗2023-06-06 17:48:20 补充WL2的竖向长度是0.3有(电源进线箱距地0.3米)+智能控制箱的距地高度(图中未说明),然后再加水平的长度就是整个配管SC40的长度吗?
电线管的敷设
请问各位老师及专家: 如下图:开关和穿墙立管在一条线上,请问,开关的线和立管的线是共用一根管吗?开关的的火线是由灯返回再返回,还是怎么走向的。系统图中立管是SC20的,那么立管和灯之间的管按pvc20的考虑可以吗
关于消防报警工程识图的几个问题
如图,XAF是消防启泵线。图例说明XAF为SC20管。请问大神: 1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界? 2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的? 3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?