wushufang 2008-12-10 08:56:09 | 辽宁省 其他专业 | 2227查看 18回答
电渣压力焊,几米算一个头/
由于地面不平,建筑物两端的高差2.8米,是剪力墙,我的电渣压力焊怎算啊,还有柱啊
全部回答 (18) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般按楼层算,如果不能计算楼层那就按4.5M或6M一个接头。
2008-12-11 17:39:42
-
按楼层算,每层一个接头。
2008-12-17 07:45:58
-
竖向钢筋一般按楼层计算1个,但单根钢筋计算长度大于当地钢筋供货定尺时(有6米,8米或9米),应增加一个。如你所说在地面低洼处竖向钢筋长度=首层高+2.8米高差+伸入基础的长度+伸入二层的长度,极有可能超过供货定尺,你仔细算算。
2008-12-10 16:54:54
-
也按每层1个
2008-12-10 16:57:20
-
一般按楼层算
2008-12-10 08:59:16
-
一般都是一层算1个接头呀,因为钢筋一般有12米呢,只要层高不超过12米,1个接头就OK了
2008-12-10 09:00:19
-
电渣压力焊用于竖向结构的柱、墙,软件按每层一个接头来计算的
2008-12-10 09:00:30
-
按03图集柱和墙的搭接位置为接头位置,即按层计算
2008-12-10 09:04:18
-
答:建筑物两端的高差2.8米,剪力墙按照高的部分进行搭接,原则上是尽量在允许的情况下减少搭接
2008-12-10 09:05:12
-
按楼层计算接头即可。
2008-12-10 09:05:16
-
每层算一个就可以。
2008-12-10 09:08:09
-
竖向结构构件钢筋接头软件是按每层一个接头来计算的,
2008-12-10 09:10:48
-
由于地面不平,建筑物两端的高差2.8米,是剪力墙,电渣压力焊一般都是一层一个接头的!
2008-12-10 09:21:16
-
(七)钢筋搭接的计算规定: 1.钢筋搭接计算,按图纸注明或规范要求计算搭接。 2.现浇钢筋混凝土满堂基础底板、柱、梁、墙、板、桩,未注明搭接的按以下规定计算搭接数量: (1)钢筋Φ12以内,按12m长计算1个搭接。 (2)钢筋Φ12以外,按8m长计算1个搭接。 (3)现浇钢筋混凝土墙,按楼层高度计算搭接。
2008-12-10 09:42:43
-
一般是按一层一算的 有的地方是按钢筋的长度来算的9米一算
2008-12-10 09:56:20
-
每楼层计算一个接头
2008-12-10 09:56:24
-
按楼层计算接头,每根钢筋超过一层后才能计算接头。
2008-12-10 10:04:12
-
每层只算一个!由于地面不平,建筑物两端的高差2.8米,是剪力墙,电渣压力焊一般都是一层一个接头的!
2008-12-10 10:33:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看