• 桥架接地问题

    桥架接地图纸说明中要求电缆桥架及其支架全长不大于30m时,应不少于两处与接地干线连接,此处的接地干线指的是什么?是MEB箱吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此处的接地干线一般图纸会设计一根40*4的镀锌扁钢同事敷设与电缆桥架内,在设计规定的长度内进行二次跨接,不是MEB箱

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。

    2021-03-03 15:19:06 

  • 此处的接地干线指的是从桥架接出并与接地母线连接的接地母线,不是MEB箱。

    2021-03-03 15:18:05 

  • 桥架整体接地,与非防雷接地干线(如强电井垂直接地干线)连接;

    2021-03-03 15:19:34 

  • 引下线、均压环都是接地干线。配电箱、等电位端子箱、桥架等必须用接地母线(镀锌扁钢、镀锌圆钢等等)与附近的接地干线向连接。

    2021-03-03 15:30:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!