浅海 2021-03-03 15:16:05 | 北京市 安装机电预算计价软件GCCP | 1447查看 4回答
桥架接地问题
图纸说明中要求电缆桥架及其支架全长不大于30m时,应不少于两处与接地干线连接,此处的接地干线指的是什么?是MEB箱吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
此处的接地干线一般图纸会设计一根40*4的镀锌扁钢同事敷设与电缆桥架内,在设计规定的长度内进行二次跨接,不是MEB箱
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。
2021-03-03 15:19:06
-
此处的接地干线指的是从桥架接出并与接地母线连接的接地母线,不是MEB箱。
2021-03-03 15:18:05
-
桥架整体接地,与非防雷接地干线(如强电井垂直接地干线)连接;
2021-03-03 15:19:34
-
引下线、均压环都是接地干线。配电箱、等电位端子箱、桥架等必须用接地母线(镀锌扁钢、镀锌圆钢等等)与附近的接地干线向连接。
2021-03-03 15:30:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看