pss 2013-01-29 14:19:12 | 北京市 安装 | 1303查看 4回答
接地干线问题
请问专家: 图中注明“接地干线采用25*4镀锌扁钢随电缆桥架的支架敷设,并与始端的接地端子箱连接”。没明白等电位图中没有画桥架,那接地干线如何计算呢?用计算吗?是25*4扁钢敷设在桥架里边的吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可沿桥架画一条线,连接至等电位箱,进行识别计算。
2013-01-29 14:23:38
-
25*4镀锌扁钢接地干线要计算,工程量为桥架的长度。该接地干线就在桥架旁边,焊在桥架支架上
2013-01-29 14:23:42
-
应该计算,可以按沿墙体敷设,或者在混凝土柱内敷设
2013-01-29 14:21:23
-
图中注明“接地干线采用25*4镀锌扁钢随电缆桥架的支架敷设,并与始端的接地端子箱连接”。如果有桥架那接地干线就需要量计算,是25*4扁钢敷设在桥架外边的。
2013-01-29 18:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看