室外电力
各位前辈,这个开闭站、分界室、箱变、高基配电室到底是怎样的关系?室外电力这块儿大概的范围是哪?麻烦前辈麻烦给解答下,感谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从开闭站 引4条10KV的电缆到1#电缆分界室
2、新建4#电缆分界室1座
3、新建 250KVA*2的箱变1座,就是箱变中的2台250KVA的变压器
4、新建一座高压配电室容量 是2000KVA*4,高基配电室指的是高压管理用户供电方案。高基指的是高压管理用 户,意思就是在配电室建成后高压低压都属于用户自行管理。
5、相互关系是:开闭詀---电缆分界室----箱变----高基配电室
6、从开闭站10kv电缆直埋到电缆分界室再到高基配电室高压柜,从高压柜到箱变,从箱变出来的低压到高基配电室的低压柜
2021-03-09 22:16:31
-
开闭站到分界室到箱变到高基配电室,开闭站、分界室属于室外。
2021-03-09 21:48:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看