室外电力
有几个问题:
1、从开闭站引出来4根电缆分别接入到1#和4#电缆分界室,然后4#电缆分界室到高基配电室,那高基配电室再往下应该是什么了?
2、我看资料应该1#电缆分界室和2#电缆分界室应该是现有的,比如图二,1#电缆分界室旁边有一个高基配电室和一个小区配电室,这两个是什么关系?线是怎么引入的?
麻烦各位前辈给讲讲谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、开闭站的作用;本来应该从上级变电站高空架设四条高压线路,分别到1#、2#、3#、4#高基配电室,由于此地块因为高楼林立(或其它原因),不宜架设高空高压线路,只能在高空高压线路能架设的位置,设置“开闭站”,在开闭站内(通过环网柜)将一条高压线路,分为四条高压电缆(非高空架设线路),再分别到1#、2#、3#、4#高基配电室。
虽然叫“开闭站”,却不能直接停电、送电(只能有上级变电站停电、送电),它只能“分支”即;一路变多路。
二、高基配电室=高压配电室,小区配电室是低压配电室(用低压配电柜对小区供电)
首次提交 2021-03-10 06:02:38 最近修改2021-03-10 06:02:39 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看