    平法图集03G101-1第40页提到应在刚性地面上下各500的高度范围内加密箍筋,请问什么是刚性地面?

    问题补充:具体适用范围,依据什么资料见哪页,才会有关于刚性地面的具体解释? 如果像这位回答那样,那么当地下室柱加密区是500MM, 还是≥Hn/3? 回答:xagcc 等级:9 头衔:注册造价师 12-14 13:05

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (18) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    混凝土结构设计规范》及03G101都提出了刚性地面的概念,但却很少有资料提出明确准确的定义。如规范03G101第40页上“当有刚性地面时,除柱端加密区外尚应在刚性地面上下各500MM的高度范围内加密”,《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“......各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.整体地面实际上由刚性的板体和柔性地基两部分组成.他们互相依赖.又互相制约.两者互为存在的条件.共处于一个矛盾的统一体.” 对于整体面层地面一般称为刚性地面。 《全国民用建筑工程设计统一技术措施》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。 在研究经典物理问题时,刚性地面就是与之发生碰撞后的物体的 动量值和动能值都不发生变化的地面,当然这也是一种理想情况的地面。笔者认为刚性地面主要是考虑整体地面对受水平力时,对柱子产生推力的大小,因此对柱子产生推力大的刚性地面可以称之为强刚性地面,反之,称之为弱刚性地面,对柱子没有产生推力地面,称之为非刚性地面。 《混凝土结构设计规范》中,现浇钢筋混凝土板的最小厚度有具体的规定,单向板的话,屋面板是60,民用建筑楼板是60,工业建筑楼板是70,行车道下的板是 80,双 向 板是 80。如果我们把地面也看作是现浇钢筋混凝土板的话,则可以延伸理解为,大于等于60MM厚混凝土地面都可以是刚性地面。配不配筋无所谓,把大于等于60MM厚混凝土地面称之为强刚性地面。那么我们可以把从结构设计角度说,对房心土夯实的地面都可以作为刚性地面对待,因为结构上一般是要加强柱根部区域的,而柱周围一端区域内的夯实土也对柱的变形有相当的约束,多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。 所谓刚性也只是相对的概念,具体的应用中,我们还可以把水泥砂浆等具有强度的层近似的看作或折算成混凝土。举个例子,水泥地面的做法如下: 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 30厚C15细石混凝土随打随抹平 4. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,平板振捣器振捣密实 5. 素土夯实,压实系数0.90 20厚1:2.5水泥砂浆我们可以近似的看作20厚混凝土,150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,我们可以折算成20-50厚混凝土,因此这种水泥地面我们应认为强刚性地面。 地下室柱(最下一层)箍筋加密区应该≥Hn/3与刚性地面上下各500的高度范围内加密同时考虑。

    2008-12-20 19:14:28 

  • 1、03G101图集中规定,我理解为,基础顶部位置柱加密箍筋高度为当前层三分之一净高,不论是有地下室还是无地下室,都有应这样去布筋,从结构受力方面来讲也是这样的。 2、 柱穿过刚性地面时,在无梁情况下,柱与板整体浇筑时,柱并不起承受此板荷载,柱箍筋在板上下加密高度为500。施工中这种情况少见。

    2008-12-18 23:12:15 

  • 无筋混凝土即是刚性地面。

    2008-12-14 20:35:59 

  • 混凝土地面属刚性地面也叫做白色地面 从力学角度讲,刚性地面是指地面对柱有比较强的约束,在设计时按刚性连接进行计算,所以柱子在刚性地面处剪力较大,上下箍筋都需要加密;刚性地面不一定非要有什么具体做法用什么具体材料,只要地面刚度较大,与柱子之间无间隙,就可称为刚性地面,刚性地面只不过是设计计算时所用的一种概念。

    2008-12-18 14:17:02 

  • 1、就是水泥混凝土地面等类似的地面。其力学特征是在受到压力时,只会整体变形,也就是整个地面均匀沉降。 2、从力学角度讲,刚性地面是指地面对柱有比较强的约束,在设计时按刚性连接进行计算,所以柱子在刚性地面处剪力较大,上下箍筋都需要加密;刚性地面不一定非要有什么具体做法用什么具体材料,只要地面刚度较大,与柱子之间无间隙,就可称为刚性地面,刚性地面只不过是设计计算时所用的一种概念。 3、如果在底层地面处设计有刚性地面时(一般厚度在150mm以上的混凝土,有时还配有钢筋),就应该在此处上下各500的高度范围内加密箍筋。

    2008-12-14 21:37:23 

  • 混凝土地面属刚性地面也叫做白色地面 (各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面) 沥青地面属柔性地面也叫做黑色地面

    2008-12-14 13:03:36 

  • 请看,这就是刚性地面。

    2008-12-14 13:05:39 

  • 混凝土地面属刚性地面也叫做白色地面 沥青地面属柔性地面也叫做黑色地面

    2008-12-14 13:14:28 

  • 答:从结构角度看,是不是能可靠地传递水平力.所以 1.如果嵌固端设在地面处(如采用高杯口基础),同时此标高处设有拉梁时,如果有板,可以认定是刚性地面,若无板,只要有建筑做法(通常建筑做法里至少会有一个80厚的素砼垫层,加上其他做法折算下来应有一个不小于150的厚度),可以认为是刚性在面. 2.若嵌固端在更深的下面,地面处无拉梁,我认为应按高规关于地下室顶最小板厚不宜小于160来理解.如果不小于160可认为是刚性地坪,这里的"160"应是砼层加上各种其他做法的一个折算厚度(等刚度原则).比如M2.5水泥砂浆灌地瓜石200厚,上还有80厚砼热层的话,也可视为刚性地坪.

    2008-12-14 13:20:19 

  • 刚性地面一般是指配筋砼地面,其厚度一般大于150mm,内配双层或单层双向钢筋,起地面防水作用并加强地面整体性

    2008-12-14 13:47:28 

  • 结构设计规范上明确说明:刚性地面一般是指配筋砼地面,其厚度一般大于150mm,内配双层或单层双向钢筋,起地面防水作用并加强地面整体性。

    2008-12-14 14:34:12 

  • 平法图集03G101-1第40页是指象有地下室顶板差不多一样的结构地面一般称为刚性地面.

    2008-12-14 14:39:29 

  • 就是像楼板一样结构的地面,它对柱有嵌固作用。因此在其上下500范围内箍筋需要加密。

    2008-12-14 15:37:12 

  • 就像混凝土地面是刚性,图集上说的意思应该是室内地坪以上加≥Hn/3。你看41页,底下注:当有刚性地面时,除了≥Hn/3,再在上下各加500的箍筋。

    2008-12-14 16:16:37 

  • 平法图集03G101-1第40页提到应在刚性地面上下各500的高度范围内加密箍筋,请问什么是刚性地面? 答:说白了就是砼地面!不发生变形(或变形很小可忽略不计)的地面,可称为刚性地面!“在造价员培训教材上有这样的说法

    2008-12-16 21:29:54 

  • 平法图集03G101-1第40页提到应在刚性地面上下各500的高度范围内加密箍筋,请问什么是刚性地面? 答:不会发生变形(或变形很小可忽略不计)的地面,可称为刚性地面,例如砼类的地面; 而素土类、碎石碎砖类、块料类等易发生变形的都属于柔性地面。

    2008-12-15 09:24:22 

  • 我看到关于刚性地面有多种解释,但是我个人认为还是该地面对该柱子能够起到约束作用,并且对柱子受力的情况产生变化是就可以认为是刚性地面。不一定要区分采用的是哪一种材料。