cairong5918 2008-12-15 14:40:19 | 广东省 其他专业 | 1489查看 4回答
单跨框架梁,梁高有变,钢筋如何设置计算才准确?r
单跨框架梁,其中一段原梁高为550,另一段梁高为500,梁上部标高差0。05,下部是平齐的,因为是单跨梁,如何设置钢筋计算才准确呢?如果断开梁的话,通长筋也断开,就多出中间的断开点的锚固,还是再设一个支点,那梁跨就变两跨了,变跨可以吗?对钢筋计算没影响吧?问题补充:那我在变截面点先加设一个柱子并增设为支点,这样梁变成两跨后,我再把增设的柱子删除,然后计算,这样应该通长筋和箍筋都不会有误吧?因为是单跨框梁,没有跨中支座筋的,这样有问题吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:变跨对钢筋有影响的,如果没有支座负筋,那么就影响不大,但箍筋个数就不一样了~~ 单跨梁部分截面为550,部分为500,唯一有点差别就是箍筋截面尺寸呀,这个你可以计算汇总后,在计算式中修改箍筋截面尺寸及个数,锁定就可以了
2008-12-15 14:51:19
-
答: 1.变跨对钢筋有影响的,千万不能设置成两跨。 2.找出变截面处钢筋的差别,若仅仅是箍筋不一样,则你可以计算汇总后,在计算式中修改箍筋截面尺寸及个数,锁定就可以了。 3.如果是梁上部钢筋不一样,则按照500高通长梁钢筋输入,然后编辑钢筋,补充上500高增加部分的钢筋并修改箍筋截面尺寸及个数,然后锁定即可。
2008-12-15 18:20:50
-
同意楼上观点
2008-12-15 15:29:04
-
变跨对钢筋有影响的,千万不能设置成两跨。计算汇总后,在计算式中修改箍筋截面尺寸及个数,锁定就可以了
2008-12-15 20:12:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看