ht****@126.com 2008-12-16 10:37:23 | 江苏省 其他专业 | 998查看 4回答
在广联达软件中,对剪力墙的水平钢筋的计算是怎么设置的,外侧和内侧有什么不同之处?m
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、墙端为暗柱时 外侧钢筋连续通过,即:外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 2、墙端为端柱时 外侧钢筋连续通过,即:外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
2008-12-16 10:41:22
-
在广联达软件中,对剪力墙的水平钢筋是可以直接在剪力墙的构件属性里设置的,如下图
2008-12-16 16:34:54
-
外侧钢筋连续通过,内侧钢筋到对边再弯15d,节点可以设置。你可以去软件随便找几根墙看看,外侧水平和内侧水平筋长度并不相同,因为软件考虑了外侧连续通过的情况,这点上软件倒是很智能
2008-12-16 11:04:51
-
剪力墙的水平钢筋是可以直接在剪力墙的构件属性里设置的,外侧钢筋长度=墙长-保护层,这点上软件倒是很智能
2008-12-16 20:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看