看看走走看看 2021-03-19 10:27:35 | 广东省 设计结算审核土建计量GTJ | 927查看 1回答
如下图所示:不计算墙柱搭接工程量,但计算搭接区域箍筋加密,这应该怎么算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置墙柱钢筋连接为搭接,计算工程量。提取墙柱箍筋工程量。再设置墙柱钢筋连接为对焊,计算工程量。把墙柱箍筋工程量替换为之前的按搭接计算墙柱工程量。
2021-03-19 10:36:27
-
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
-
如图所示,问题有:1、箍筋在定义中如何设置?2、箍筋计算根数时遇到绑扎搭接区加密时如何处理?3、如果在计算设置中设置搭接区不加密,遇到部分柱需要搭接区加密时该怎么解决?
-
请教一下,合同条款约定:1.技术搭接给予计算工程量;2.绑扎搭接处箍筋不考虑加密。这两条是否冲突?技术搭接的工程量是否包含箍筋的工程量?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看