看看走走看看 2021-09-28 09:40:57 | 广东省 土建施工结算审核土建计量GTJ | 1682查看 1回答
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋在柱子属性箍筋一栏设置 。
2021-09-28 09:59:55
-
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?
图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。
-
广联达钢筋算量软件计算设置中墙柱纵筋搭接范围箍筋间距选择问题
请问下广联达钢筋算量软件计算设置中墙柱纵筋搭接范围箍筋间距为什么默认按图集的59页的min(5d,100)而不是79页的100设置呢?2019-11-15 11:06:24 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看