• 关于基础层的绘制问题?.

    地下一层底标高-2.7 局部有独立基础底标高-1.5 整板基础底标高-3.5.这个应该怎么在钢筋抽样GGL10.0里绘制呢?是不是把地下室一层都绘制在基础层里,然后用子楼层分别绘制不同标高的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:不 能 把地下室一层都绘制在基础层里!这样会影响到你的竖向构件,比如柱子和剪力墙这些钢筋的计算的!因为软件的基础层就计算柱子的插筋,你那样处理的后果就是工程量少了很多~~· 个人建议:将基础层的层高设置为基础底到基础顶的高度,即你描述的-3.5米到-2.7的高度差为基础层的高度,从-1层的底标高-2.7到首层结构标高为地下 -1层的高度就可以了,至于局部独立基础的底标高为-1.5,你可以暂时不管这部分独立基础的高度,就按默认高度来绘制都可以,因为独立基础是水平构件,且级别比较高,其他构件是影响不到他们的计算的。 唯一需要你修改的是:局部底标高为-1.5的独立基础上面的柱子,这部分柱子可以在基础层不用绘制,直接在-1层里汇总后,修改他们的计算式到独立基础就可以了,然后锁定,问题就全部解决了~~~ 这样也可以避免工程量漏算或者多算了,试试看吧~~希望对你有所帮助

    2008-12-16 23:30:42 

  • 地下一层底标高-2.7 局部有独立基础底标高-1.5 整板基础底标高-3.5.这个应该怎么在钢筋抽样GGL10.0里绘制呢?是不是把地下室一层都绘制在基础层里,然后用子楼层分别绘制不同标高的? 答:基础层的层高在钢筋软件里是按基础底标高至地下一层的结构标高,-1层的标高按地下一层的结构标高至首层的结构标高即可,你知道了吧。

    2008-12-16 23:04:06 

  • 地下一层底标高-2.7 局部有独立基础底标高-1.5 整板基础底标高-3.5.这个应该怎么在钢筋抽样GGL10.0里绘制呢?是不是把地下室一层都绘制在基础层里,然后用子楼层分别绘制不同标高的? 首先要按地下室的层高来定义层高,其它的按标高来定义就行了

    2008-12-17 07:39:13 

  • 设置基础层层高为-3.5M到-2.7M,地下一层按-1层设置,然后修改独立基础底标高就可以

    2008-12-17 09:05:03 