    依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋. 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1

    2008-12-19 15:23:08 

  • 板温度筋用于抵抗温度变化在现浇板内引起的约束拉应力,一般出现在屋面、工业厂房等大跨度的板内。实际中温度筋是要和负筋搭接计算的。

    2008-12-19 15:23:47 

  • 温度筋是布置在屋面板上,以防止温度不均衡生产裂缝,温度筋的具体位置是布置在屋面板板负筋之间,布置方法与受力钢筋一样,但计算时,软件会自动减去板两边的负筋长度。

    2008-12-19 15:26:39 

  • 温度筋 是一般没有面筋的时候上面不能光灌注砼,我见过比较厚的板,下部有受力钢筋,上部只有负筋,但负筋不是通长的,所以表面没有设计钢筋,所以我们在施工的时候要考虑构造温度钢筋.温度筋一般是大跨板和屋面板在布置,也就是说,板只有底筋和负筋,如果是板有底筋和面筋就不存在温度筋了. 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 在软件里,在定义受力筋的时候,在属性里你把类别调成温度筋即可,软件会正确根据规定计算的.

    2008-12-19 15:35:13 