• 请教个楼板钢筋负筋的设置问题2

    请教个楼板钢筋负筋的设置问题 楼板钢筋负筋的设置软件里有以下几种: la 0.4la+15*d 支座宽-保护层+板厚-2*保护层 伸过支座中心线+板厚-2*保护层 支座宽-保护层+板厚-保护层 伸过支座中心线+板厚-保护层 请问大家最常用的是哪种设置啊,我都搞迷糊了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以上问题主要是长度的计算,分别作下面几点说明: 1.支座宽-保护层+板厚-2*保护层:支座宽-保护层指负筋伸入到支座边后要扣一个保护层厚度,+板厚-2*保护层指负筋要有90度的弯折,但上下都要扣一个保护层厚度; 2.同理,伸过支座中心线+板厚-2*保护层:伸过支座中心线后不需要扣一个保护层厚度,板厚-2*保护层指负筋要有90度的弯折,但上下都要扣一个保护层厚度; 3.支座宽-保护层+板厚-保护负筋伸入到支座边后要扣一个保护层厚度,+板厚-保护层指负筋要有90度的弯折,但上部要扣一个保护层厚度,下部不扣; 4.同理,伸过支座中心线+板厚-保护层:伸过支座中心线后不需要扣一个保护层厚度,板厚-保护层指负筋要有90度的弯折,但上要扣一个保护层厚度下部不扣, 5,至于la,0.4la+15*d主要是节点问题,这要看具体的设计者的意思,与抗震等级一般有关系.la,0.4la+15*d主要说支座较长时能用上选取,对于一般情况,则选支座宽度就行了. .4la

    2008-12-20 09:04:41 

  • 其实 图纸上有说明的 你仔细找找看啊

    2008-12-20 13:09:43 

  • 这都是要根据你的图纸要求来重新定义这个设置.你可以分别把这几种用简单的图做一下比较,看那种更适合自己工程.

    2008-12-20 08:25:08 

  • 楼板钢筋负筋的设置是要根据设计图纸的设计要求来进行设置的,一般情况是选择la进行设置就行了,对工程量的影响不是太大的。

    2008-12-20 08:28:52 

  • 根据实际情况,设计是什么就选什么,这几种情况施工中都有。

    2008-12-20 08:49:24 

  • 选择la进行设置就行了 根据实际情况选取

    2008-12-20 09:03:59 

  • 应为:支座宽-保护层+板厚-2*保护层

    2008-12-20 10:15:22 

其他类似问题 查看更多