• 请教板负筋计算设置的问题m

    板单边支座负筋设置如下: 左标注1000,右标注0; 锚入支座的长度:支座宽-保护层+板厚-2*保护层 长度位置:支座外边线 (其中支座宽400) 按上述设置计算的负筋长度是1155,好像只计算了一个90的弯折。为什么不是实际上常见的2个弯折呢?如果按2个弯折计算,该负筋长度应该是600+400-25+120-2*15+90*2=1245。这是为什么呢?

    支座负筋

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:第一,你的板负筋设置里应该选择“支座内边线”这样软件就是从板边,梁内侧开始计算的,你的负筋伸出边线多长,软件就计算多长 第二、软件是只计算一个弯折的,因为挨着板负筋支座的地方,软件是按照锚固来计算的,即:标注长度+一个锚固+一个弯折来计算的 如果你的图纸要求是按标注长度加两个弯折来计算的,那么你可以把负筋属性里的长度位置修改成:负筋线长度,那么软件就是按标注长度+2个弯折来计算的

    2008-12-20 22:48:23 

  • 你标反了,应该是支座内边线,你这样标1000就是到梁外边了

    2008-12-20 22:44:34 