    高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,执行内墙面粉饰脚手架项目。层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰者,可计算满堂脚手架。室内凡计算了满堂脚手架,墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日


    怎么理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    意思就是以3.6m为界,高于3.6m高的  墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,执行内墙面粉饰脚手架项目。层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰者, 计算满堂脚手架。室内 计算了满堂脚手架,墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日即可 。