    吊顶内的消防管需要防结露吗,图纸说明中说吊顶内的给水、排水管、空调冷凝水管需做防结露保温,但是没给出防结露保温的厚度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    吊顶内的消防管需要防结露,防结露保温的厚度根据吊顶正常温度与管内温度差大小而定,需要保证管外壁因温差不结水为目的。这种管正常30mm厚聚苯乙烯泡沫管壳就没有 问题。

    首次提交 2021-04-06 08:59:58  最近修改2021-04-06 08:59:58 (修改过1次)

  • 需要的呀

    2021-04-06 08:57:00 

  • 吊顶内的消防管需要防结露

    一般10-15mm厚即可

    2021-04-06 09:28:29 

  • 你好!
    不需要做防结露保温。

    消防管道内的水一般是不流动的,所以,水的温度与室温一样,不会结露。不结露当然不用做防结露。规范也没要求必须做防结露。
    但是不流动的水怕冻,如果室温低于0度的话,应考虑做保温,以防冬季冻裂水管。

    首次提交 2022-09-19 13:36:56  最近修改2022-09-19 13:39:30 (修改过1次)