吊顶内的消防管需要防结露吗
吊顶内的消防管需要防结露吗,图纸说明中说吊顶内的给水、排水管、空调冷凝水管需做防结露保温,但是没给出防结露保温的厚度
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
吊顶内的消防管需要防结露,防结露保温的厚度根据吊顶正常温度与管内温度差大小而定,需要保证管外壁因温差不结水为目的。这种管正常30mm厚聚苯乙烯泡沫管壳就没有 问题。
首次提交 2021-04-06 08:59:58 最近修改2021-04-06 08:59:58 (修改过1次)
-
需要的呀
2021-04-06 08:57:00
-
吊顶内的消防管需要防结露
一般10-15mm厚即可
2021-04-06 09:28:29
-
你好!
不需要做防结露保温。消防管道内的水一般是不流动的,所以,水的温度与室温一样,不会结露。不结露当然不用做防结露。规范也没要求必须做防结露。
但是不流动的水怕冻,如果室温低于0度的话,应考虑做保温,以防冬季冻裂水管。首次提交 2022-09-19 13:36:56 最近修改2022-09-19 13:39:30 (修改过1次)