白菜 2021-08-09 09:39:46 | 天津市 安装安装算量GQI | 938查看 2回答
管道保温说明怎么理解、计算
1、管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。
问:水平管在吊顶内计算,立管只计算在吊顶内的长度的防结露吗?在GQI软件中应该怎么把立管的保温分开呢?
2、室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。
问:是指的地下室的走道和大厅之类的房间内的管道需要做防冻保温吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
简单的说;分采暖房间(有采暖器具、设备)与不采暖房间(无采暖器具、设备)。
采暖房间内,计算防结露保温的工程量。
不采暖房间内,计算防冻保温的工程量。
2021-08-09 10:02:40
-
1、是,在管道构件设置时需要把保温与不保温的分开设置;
2、看设计
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-09 09:41:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看