• 管道保温说明怎么理解、计算

    1、管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。

    问:水平管在吊顶内计算,立管只计算在吊顶内的长度的防结露吗?在GQI软件中应该怎么把立管的保温分开呢?

    2、室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。

    问:是指的地下室的走道和大厅之类的房间内的管道需要做防冻保温吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    简单的说;分采暖房间(有采暖器具、设备)与不采暖房间(无采暖器具、设备)。

    采暖房间内,计算防结露保温的工程量。

    不采暖房间内,计算防冻保温的工程量。

    2021-08-09 10:02:40 

  • 1、是,在管道构件设置时需要把保温与不保温的分开设置;

    2、看设计

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-09 09:41:56 