造价小桐 2021-04-06 09:17:52 | 河北省 安装设计预算施工安装算量GQI | 613查看 1回答
请问被动式低能住宅安装,管道保温的说明如何理解?
1、说明中”排水管在被动区范围内整管做30mm保温”,请问被动区范围包括哪?包括地下室吗和外墙外1.5m吗?
2、卫生间排水支需要做保温吗?
3、给水系统埋在垫层内的直管,属于说明中的埋地部分还是支管部分?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、被动区应该是指7#楼的整个建筑,不包括外墙1.5m,地下室是否包括要看建筑上怎么定义的被动区。
2、卫生间排水支管需要保温,属于被动区。
3、给水系统埋在垫层内的按埋地部分考虑
2021-04-06 20:46:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看