• 请问被动式低能住宅安装,管道保温的说明如何理解?

    管道保温

    1、说明中”排水管在被动区范围内整管做30mm保温”,请问被动区范围包括哪?包括地下室吗和外墙外1.5m吗?

    2、卫生间排水支需要做保温吗?

    3、给水系统埋在垫层内的直管,属于说明中的埋地部分还是支管部分?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、被动区应该是指7#楼的整个建筑,不包括外墙1.5m,地下室是否包括要看建筑上怎么定义的被动区。

    2、卫生间排水支管需要保温,属于被动区。

    3、给水系统埋在垫层内的按埋地部分考虑