• 一端有挑梁的框架梁有4根构造纵筋,在挑梁处又原位标注有4根扭矩纵筋,他们同时存在6

    一端有挑梁的框架梁有4根构造纵筋,在挑梁处又原位标注有4根扭矩纵筋: (1)4根构造纵筋是否包含挑梁垮通常布置,还是不包含挑梁。若包含那挑梁处是否就有8根侧面纵筋了? (2)挑梁处原位标注下部有2C16,那集中标注中通常下部筋3C22要通过挑梁吗?

    集中标注

    问题补充:图纸在说明中注明hw≥450要加构造钢筋4A10,此处的梁没有板。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、原位标注优先,集中标注4根构造筋,挑梁处原位标注4根抗扭筋,软件计算式挑梁处按抗扭筋计算,其余的才按构造筋计算,不会计算为8根的。 2、通长筋不通过。

    2008-12-23 17:50:19 

  • 答: 1.挑梁处只有4根抗扭侧筋,而没有4根构造侧筋。同理,挑梁的下部筋也为2C16,而不是集中标注的3c22. 2.原位标注优先,集中标注4根构造筋,挑梁处原位标注4根抗扭筋,软件计算式挑梁处按抗扭筋计算,其余的才按构造筋计算,不会计算为8根的。 3.通长筋不通过。

    2008-12-23 20:13:24 

  • 主要看下原位标注吧!比较明确

    2008-12-23 23:00:36 

  • 以原位标注为准,因此挑梁处只有4根抗扭侧筋,而没有4根构造侧筋。同理,挑梁的下部筋也为2C16,而不是集中标注的3c22.

    2008-12-23 16:46:58 

  • 1、挑梁处是有8根侧面纵筋 2、集中标注中通常下部筋3C22不要通过挑梁