秘密枣 2008-12-24 14:45:32 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 873查看 8回答
钢筋算量里,LL的侧面纵筋同剪力墙水平筋时,侧筋不用输了,那拉筋用不用输呀o
问题补充:有的说是连梁中的侧面筋要是同墙的话就不用输了,输了的话,墙体的水平筋就会在连梁处断开多了锚固,那到底是输还是不输啊 大家好,我现在主要是问,侧面筋同剪力墙筋相同的话,侧面筋用不用输了,谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为不要输。你是在剪力墙上开洞。然后在洞口上布置连梁吗。如果是的话就不用输拉筋了。因为在剪力墙上这部分拉筋已经计算过了。侧面筋也不用输入。道理同上。LL这部分钢筋归到剪力墙里去了。你在LL钢筋里当然看不到了。
2008-12-24 15:53:13
-
拉筋是要输入的
2008-12-24 14:59:10
-
钢筋算量里,LL的侧面纵筋同剪力墙水平筋时,侧筋不用输了,那拉筋用不用输呀 答:LL梁的侧面钢筋在连梁中的其它属性中是一定要输入的,如不输入是不会有连梁侧面钢筋工程量的,拉筋也同样要输入。
2008-12-24 15:01:11
-
拉筋要输入,在属性定义一下
2008-12-24 15:13:27
-
在定义构件中,输入上部筋和下部筋,不可输入全部纵筋。拉筋设好即可。再在其它属性中输入侧筋信息。
2008-12-24 15:31:51
-
拉筋和侧面钢筋都必须输入,同时要求侧面钢筋要输入"根数+钢筋级别+钢筋直径"的形式如:8C16,而不可以输入C8@200的形式,你可以自己试一下.
2008-12-24 15:55:06
-
按照03G101-1中的讲解,梁高超过450mm时,设构造钢筋(或抗扭钢筋),在剪力墙结构中,LL的高度一般都小,所以不需设侧面钢筋。
2008-12-24 19:05:29
-
无名说的很对.
2008-12-24 19:29:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看