1.2长的挑梁箍筋用A6/100可以吗%
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看图纸上的标注噻,但一般是A8-100的挑梁端部箍筋,墙内部分是A6-200
2008-12-24 16:11:55
-
挑梁箍筋的直径和间距与该梁所承受的荷载大小及内力(剪力和弯矩)有关,在一般住宅及民用建筑中1.2长的挑梁箍筋用A6@100是可以的,它是能够满足结构安全的,当然挑梁箍筋的直径和间距应该由设计来确定及以设计为准
2008-12-24 17:01:22
-
主要看结构计算情况,结构验算能行就可以。
2008-12-30 20:00:26
-
看设计要求,要是自己设计的话,应该可以满足.
2008-12-24 18:23:05
-
承载跨度在4M内(即开间),没有问题。