• 给水管道套管

    钢套管和刚性防水套管

    我想请教一下,系统图这样表示是否为管道外套套管敷设,比如从井出来后是6根20的给水管外套φ110UPVC套管;问题1:是否φ110UPVC套管只用计算1次不需要计算6次?问题2:系统图这样表示是否套管按米计算?管道多长套管就有多长?问题3:有UPVC套管  入户和穿楼板还需要计算普通钢套管和刚性防水套管吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的理解正确外套φ110UPVC套管,只用计算1次,管道多长套管就有多长,不用刚性防水套管

    首次提交 2021-04-10 14:48:44  最近修改2021-04-10 14:48:45 (修改过1次)

  • 我想请教一下,系统图这样表示是否为管道外套套管敷设,比如从井出来后是6根20的给水管外套φ110UPVC套管;问题1:是否φ110UPVC套管只用计算1次不需要计算6次?是的算一次

    问题2:系统图这样表示是否套管按米计算?按排水管零件粘结计算,是按米算

    管道多长套管就有多长?是的

    问题3:有UPVC套管  入户和穿楼板还需要计算普通钢套管和刚性防水套管吗?没有啦,这个就与排水管一样的,就是不排水啦,穿管啦,所以套排水管子目

    2021-04-10 14:49:52 

  • 套管主要是一个保护作用,再就是后期维修更换方便

    20的管子五六根完全可以放在一个套管里面是没问题的

    套管是论个的,具体长度图纸都有要求,包括封堵什么的,图纸上没有具体说明的话套用一般钢套管就行

    这个定额价格都很高,一般的都能干的着的

    2021-04-10 14:49:53 

  • 系统图这样表示是否为管道外套套管敷设,比如从井出来后是6根20的给水管外套φ110UPVC套管;

    1:是否φ110UPVC套管只用计算1次

    2:系统图这样表示是套管按米计算,管道多长套管就有多长。

    3:有UPVC套管  入户和穿楼板还需要计算普通钢套管

    2021-04-10 15:00:03 