• 请问钢筋算量里,LL不是在门窗洞口上布,它两边是剪力墙的暗柱,那它的长度怎样确定6

    请问钢筋算量里,LL不是在门窗洞口上布,它两边是剪力墙的暗柱,那它的长度怎样画,因为没有洞口,所以不能点画,只能找到轴线交点或支座时才能画上去,可那样,长度是不是就不准确了,我该怎么画

    问题补充:这个连梁就是101图集里的墙顶连梁,它下面没窗,也没洞,点画不上去,那画多长准确呀

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按轴线画就可以,钢筋计算的时候会自动考虑

    2008-12-25 11:42:23 

  • 此LL为连系梁,可按普通梁定义,他应该锚固在暗柱上,不能用点画法,只能按直线、折线来画

    2008-12-25 11:44:32 

  • 同意楼上观点,按普通梁就可以了

    2008-12-25 11:50:16 

  • 如果确是连梁,你应布上墙,加上洞(洞宽同暗柱边宽,高度到连梁底),再画LL,否则计算会少算LL的则面筋。其它也不准

    2008-12-25 11:55:20 

  • LL是要进支座一个锚固的,按照轴线交点或偏移的方法就可以了,软件会自动考虑支座的。当然要看具体的图纸要求,如果按照KL来定义,可以在属性里将软件默认的节点1改成节点3就可以达到进支座一个锚固的要求了。

    2008-12-25 12:06:25 

  • 先画图,这个好办,然后按照钢筋锚固的原则:(1)梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);(2)当梁纵筋在顶部端支座的锚固,水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内的原则; (3)当梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥laE的原则; (4)梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋构造弯钩为12d的原则;(5)第一根非抗剪钢筋距离最近的平行构件内的钢筋为其分布间距1/2的原则;(6)节点内钢筋锚固不应平行接触的原则;(7)当两构件配筋“重叠”时, 不重复设置且取大者的原则。 进行两端支座尺寸输入,(只有这个办法,问了广联达公司技术人员的),在不能计算设置情况下,按以上原则,直接输入

    2008-12-25 13:33:42 

  • 按非框架梁定义并绘制就行(此连梁为连系梁,属非框架梁,不是剪力墙中加固洞口的连梁)。

    2008-12-25 11:36:01 