• 求教,中间支座负筋伸出长度不应该取较长的净跨长吗

           三楼,两跨框架梁净跨长分别为6.1m和1.7m,支座原位标注为5c20  3/2,集中标注的上部通长筋为2c20,中间支座截面尺寸为0.45*0.4,端支座0.3*0.3,中间求中间支座负筋长度

           同事跟我说的是

           第一排:6.1/3+0.45+1.7/3

           第二排:(6.1/4+0.45+1.7/4)*2

         伸出长度不是应该是6.1/3吗,虽然6.1/3大于短跨净长1.7

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,你同事说的不对的,都要按6.1/3计算的

    2021-04-13 12:09:21 