zxh 2021-04-17 15:34:46 | 四川省 安装机电预算安装算量GQI | 6526查看 3回答
均压环和接地母线有什么区别吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
均压环一般十几层以上防止雷电侧击用,主要用主楼钢筋焊接即可。接地母线为主楼雷电电压通过引下线引入接地母线,接地母线将电流引入接地极。
2021-04-17 15:38:21
-
均压环一般是用板或梁内的钢筋连接成回路
不是用接地母线敷设
2021-04-17 15:58:19
-
一、均压环是利用土建(建筑外墙一周的)梁内主钢筋(跨接焊接)做成的。没有梁的地方,需要采用镀锌扁钢与两端的梁内主钢筋焊接联通,形成泄电通道。
二、接地母线是电工用自己的镀锌扁钢(或镀锌圆钢)敷设而成的接地通道。