Zhan 2021-04-21 15:04:05 | 广东省 安装装饰机电其他专业 | 2731查看 1回答
消防阀门的公称压力与试验压力,区别?
消防阀门: 公称压力为1.6MPa,消防管道的试验压力为2.08MPa,
请问:采购阀门时,应该采购1.6Mpa还是2.5MPa的消防阀门?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
购买2.5MPA的,试验压力,是管道、阀门安装完成之后进行试压试验,压力要达到2.08Mpa算合格,所以购买2.5Mpa的阀门。
2021-04-21 15:11:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看