• 消防阀门的公称压力与试验压力,区别?

    消防阀门: 公称压力为1.6MPa,消防管道的试验压力为2.08MPa,


    请问:采购阀门时,应该采购1.6Mpa还是2.5MPa的消防阀门?

    消防管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 购买2.5MPA的,试验压力,是管道、阀门安装完成之后进行试压试验,压力要达到2.08Mpa算合格,所以购买2.5Mpa的阀门。