• 关于消防管道试验压力的问题?

    室内消防栓系统、喷淋系统的管道试验压力为1.40MPa 请问怎么理解,是否要求压力不低于1.40MPa,还是不高于1.40MPa,而实际情况是1.20MPA,这样是否符合图纸要求?

    室内消防栓

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可参考《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96。其中有明确规定;6.2.2 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。
    6.2.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。因此,根据压力表的度数,此试验如果在规范规定时间内达到此压力,为不合格。

    2014-09-10 14:43:51 

  • 图纸要求是达到1.4MPa,也就是最低值达到1.4的压力值。

    2014-09-10 13:38:35 

  • 答:室内消防栓系统、喷淋系统的管道试验压力为1.40MPa ;是要求压力不低于1.40MPa。

    2014-09-10 14:05:43 

  • 室内消防栓系统、喷淋系统的管道试验压力为1.40MPa 请问怎么理解,是否要求压力不低于1.40MPa,还是不高于1.40MPa,而实际情况是1.20MPA,这样是否符合图纸要求?

    回复:系统试验压力有要求的必须严格执行设计要求的试验压力,试验压力即强度试压压力必须等于1.40MPa,严密性试验压力为工作压力。如果还有疑问,可以咨询设计。

    2014-09-10 14:10:33 

  • 室内消防栓系统、喷淋系统的管道试验压力为1.40MPa 是要求压力不低于1.40MPa图中实际情况是1.20MPA,这样是不否符合图纸要求的

    2014-09-10 14:57:57 