• 剪力墙结构中的暗柱箍筋根数计算2

    在剪力墙结构中,暗柱箍筋根数,分为搭接区和非搭接区,搭接区按照5*d和100取小值计算,如果不想这么计算 通常取一个统一的箍筋间距怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要在计算设置中将剪力墙中暗柱箍筋搭接间距 改为固定值 就可以按这种要求计算。

    2008-12-31 16:54:01 

点我,有新答案通知你哦