• 如图,电气火灾监控系统,应该如何计算线缆,平面图只有接到输入输出模块的线

    出模线缆答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 线要重新算,跟图二没有什么关系;包括探测器,电气火灾监控系统图中一个配电箱算一个,然后线管从电气火灾监控主机出发,现在一般采用总线制,只需要计一根,同其他消防线路走向,有桥架走桥架,没桥架,走配管到各个配电箱

    2021-04-29 09:50:54 

  • 电气火灾监控与火灾报警系统是两个系统;

    电气火灾监控目前设计院出图深度基本为系统图(无平面图),并备注厂家深化;

    标准做法为成家出深化图后计算。其实也不麻烦,只要把系统图所示那些连线连接起来然后引至楼层端子箱,总线引至消防控制中心即可

    2021-04-29 09:50:55 

  • (电源线+信号线)计算到模块箱后,再计算信号线(模块箱的半周长)+(配电箱的半周长)

    模块箱在配电箱的上面。

    首次提交 2021-04-29 10:00:46  最近修改2021-04-29 10:00:47 (修改过1次)