各位老师框架柱标高问题
下边注释一层标高是5.05但Kz2括号里又是基础顶~-0.05这怎么理解?别的框架柱按注释标高,框架柱2按括号里标高吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下边注释一层标高是5.05但Kz2括号里又是基础顶~-0.05这怎么理解?别的框架柱按注释标高,框架柱2按括号里标高吗?
指的是标高-0.05到基础顶做法中箍筋A10@100.其余竖筋做法和本图一致。
基础顶-0.05到5.05标高做法箍筋A10@100/200.其余竖筋做法和本图一致。
首次提交 2021-04-30 15:40:30 最近修改2021-04-30 15:40:31 (修改过1次)
-
这个就是说基础层的柱和这一层是一样的,只不过基础层的柱箍筋间距是100
首次提交 2021-04-30 15:39:10 最近修改2021-04-30 15:39:10 (修改过1次)
-
我理解的是从基础顶~-0.05范围内箍筋加密,不是指柱子的标高
2021-04-30 15:39:30
-
柱顶标高为5.05m,箍筋为C10@100/200,
其中括号中标注(基础顶~-0.05m)范围内的按C10@100。
2021-04-30 15:39:35
-
这柱子是-0.05~5.05m的柱子,基础顶~-0.05m柱子同此,只是箍筋改为C10@100
2021-04-30 15:39:46
-
布置首层后,复制到基础层中。就可以了。
2021-04-30 15:40:11
-
只是说基础顶~-0.05箍筋全加密。柱顶标高还是5.05
首次提交 2021-04-30 15:40:15 最近修改2021-04-30 15:40:15 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看