三 旬 2021-05-05 11:20:46 | 天津市 土建土建计量GTJ | 671查看 3回答
拉筋和箍筋计算式和最终得出的长度不相等是怎么回事?
各位老哥,GJTJ2018基础梁的拉筋和箍筋计算公式式和最终得出的长度不相等是怎么回事?例如最后一根箍筋计算式=(500-2*35)+2*(75+3.57*0.006)=580.0428,为什么后面的长度是623呢?上面的箍筋也是这样
2021-05-05 11:23:35 补充
上边说错了,是最后一根拉筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:3.57*d是3.57*6.
2021-05-05 11:22:58
-
软件计算没问题 10d和75中取大值。你算错了
3.57*6=21.42+75=96.42 500-2*35=430+96.42*2=622.84=623
首次提交 2021-05-05 11:23:10 最近修改2021-05-05 11:23:11 (修改过4次)
-
式中长度均为毫米,你换成了米
2021-05-05 11:33:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看