xgb518 2021-05-06 15:13:16 | 上海市 安装 | 9750查看 1回答
短路隔离器接线
请教一下,如图一个端子箱接多个短路隔离器时:
1、信号线(平面图天蓝色线):S1~S11共有11个回路,11个短路隔离器,是11根信号线单独分别从端子箱接至各个隔离器,还是如系统图S1~S5接一根,S6~S11接一根;
2、电源线(平面图黄色线):电源线如何接线,是否需要如系统图接至各个短路隔离器;
3、11个断路隔离器怎么安装,安装在哪里。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.一根二总线能带动200个点。一个短线隔离器能带最多32个点。还要考虑一定余量。所以s1-s5共用一根控制线。2.现在大部分消防弱电品牌已经实现控制线和电源线集成在一根二总线上,所以已经无需电源线3.短线隔离器一般放置在楼层消防楼梯间或者电梯间。回答正确请点赞并收纳
首次提交 2021-05-07 05:54:06 最近修改2021-05-07 05:54:06 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看