• 异形柱纵向钢筋的输入时纵筋部位问题o

    1、上一层和下一层的柱都是相似的异形柱(L形),在定义构件输入纵筋一栏中,输入钢筋的部位顺序(角筋和中部筋的顺序)不同影响计算结果: 例如:在定义一层构件“全部纵筋”输入:4B14+4B16; 在定义二层构件“全部纵筋”输入: 情形1:4B16+4B14; 情形2:4B14+4B16。 情形1、情形2,两种纵筋计算结果不同(锚固和搭接)。 2、对于异形暗柱纵筋输入时有什么好方法使上下钢筋对应起来?(纵筋有好几种)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答: 1.因为在前面的是指角部钢筋,所以两种输入当然计算结果不一样的了,你要严格按照图纸输入。 2.异形暗柱纵筋输入你只要格按照图纸输入即可对应起来。

    2009-01-10 13:18:03 

  • 一层4B14+4B16应该理解为4B14指的角筋,而你二层不应该变化为4B16+4B14,所以两种纵筋计算结果不同。

    2009-01-10 10:23:58 

  • 钢筋输入规则要求,先输入角筋,位置变化,肯定影响计算结果

    2009-01-10 11:15:07 