    还在全部纵筋位置输入,用+连接,比如4B25+8B20

    2009-08-07 14:45:00 

  • 在全部纵筋里把不同规格的钢筋用+号连接就可以了 比如4B25+8B22+4B20+4B18 有几种规格你就输入几种规格,中间用+号连接起来。

    2009-08-07 15:16:02 

  • 全部纵筋用+号连接, 如4B16+4B18+4B20+4B22有几种规格你就输入几种规格。

    2009-08-07 17:20:43 

  • 在构件属性定义的时候,异形柱的脚筋和边上的钢筋标号不一样,在全部纵筋里用+号连接,如4C20+4C16,4C20表示角筋,4C16表示b,h边的钢筋.

    2009-08-07 18:07:13 