• 剪力墙(除了端柱和暗柱)竖向钢筋可以使用电渣压力焊么

    听了一堂陈青来教授的讲座,记得说是剪力墙竖向钢筋是不可以使用电渣压力焊的,因为剪力墙和柱的受力是不同的,柱受压,剪力墙受剪切力。剪力墙的钢筋采用搭接或机械连接。 但是我问了大连的好多设计及监理单位,都说可以使用电渣压力焊,施工中也是普遍采用。 是我听错了吗? 端柱和暗柱应该可以使用电渣压力焊接吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    嗯 陈教授的答案是对的 但是暗柱属于剪力墙的加强部位,陈教授的意思是剪力墙不能电渣压力焊连接!一般暗柱钢筋在14及以上的 可以采用电渣压力焊 而剪力墙钢筋一般为12-14 采用绑扎连接!

    2009-06-29 14:43:09 

  • 剪力墙中的纵向钢筋不采用电渣压力焊,搭接或机械连接。

    2009-06-29 14:45:07 

  • 应该是你听错了,没有规定剪力墙结构的纵向钢筋不允许电渣压力焊的说法, 端柱和暗柱都可以电渣压力焊

    2009-06-29 14:43:00 

  • 剪力墙、暗柱、端柱竖向钢筋都是可以使用电渣压力焊的。通常直径大于14的钢筋才采用电渣压力焊接。剪力墙钢筋一般为8-12的钢筋不宜采用电渣压力焊 既然可以参见柱子的搭接形式,就是说剪力墙竖向钢筋也可采用电渣压力焊。只是有一定的技术要求的

    2009-06-29 14:44:00 

  • 剪力墙、暗柱、端柱竖向钢筋都不可以使用电渣压力焊的。

    2009-06-29 14:57:32 

  • 是的,一般只有剪力墙的加强部位——端柱和暗柱才使用电渣压力焊接,通常为直径大于12以上的竖筋才需要电渣压力焊接,设计有特殊规定从设计规定。

    2009-06-29 15:09:25 

  • 听了一堂陈青来教授的讲座,记得说是剪力墙竖向钢筋是不可以使用电渣压力焊的,因为剪力墙和柱的受力是不同的,柱受压,剪力墙受剪切力。剪力墙的钢筋采用搭接或机械连接。 但是我问了大连的好多设计及监理单位,都说可以使用电渣压力焊,施工中也是普遍采用。 是我听错了吗? 端柱和暗柱应该可以使用电渣压力焊接吧 答:端柱和暗柱应该不可以使用电渣压力焊接,因为03G101上只是规定框架柱采用机械连接或焊接及搭接,并直径>28的必须采用机械连接或焊接;而03G101上规定端柱和暗柱直径>28的必须采用机械连接,没有谈到焊接。实际施工时一般在直径>=16时,采用直螺纹或电渣压力焊。

    2009-06-29 15:39:39 

  • 完全可以啊,实际施工中也采用这种方式

    2009-06-29 16:50:11 

  • 可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱对边后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。

    2009-06-29 17:12:13 

其他类似问题 查看更多