liuhj 2014-12-18 08:59:31 | 安装算量GQI | 2217查看 1回答
报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
同楼层选择起点,所有的桥架都检查过了,中间是没有断开的,但是选择起点的时候还是提示没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接,发现有一根立向桥架和水平桥架连接的时候,立向桥架深入了上方水平桥架的中心,修改为立向桥架伸入上方水平桥架的顶,就可以选择起点了,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
解决方案:软件的立向桥架和水平桥架连接的时候:
当水平桥架在立向桥架上方,立向桥架的高度就是要深入水平桥架的顶,但是计算的时候会自动减去上方水平桥架高度的1/2
当水平桥架在立向桥架下方,立向桥架的高度就是要在水平桥架的顶,但是计算的时候会自动加上下方水平桥架高度的1/2
2014-12-18 08:59:31
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多-
报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
桥架一端连接配电箱,一端连接导管,在桥架和配电箱连接处给桥架设置起点之后,在导管上选择起点的时候报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
-
报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
桥架一端连接配电箱,一端连接导管,在桥架和配电箱连接处给桥架设置起点之后,在导管上选择起点的时候提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
-
点击生成立管的时候为什么生成的是多根立管?怎么才能生成单立管?
设备和一根水平管相连接的时候有高差但是没有生成立管,运用生成立管的功能生成的时候,为什么生成的多根而不是单根?怎么生成单根立管?
-