TAN05TAN 2009-01-13 11:46:05 | 广东省 其他专业 | 759查看 7回答
框架梁上部受力筋端部锚固计算2
框架梁上部受力筋端部锚固不能满足直锚时,但面筋伸入支座对边的长度也不能满足0.4Lae时(例如有些梁以异形柱的短边方向作为梁支座时),03G101平法说明面筋伸入支座对边的长度要≥0.4Lae才能做15d的弯钩,但是现在实际情况是面筋伸入支座对边的长度是≤0.4Lae的,那么有计算钢筋弯钩长度还能不能按15d来配?(注:面筋伸入支座对边的长度+15d的总长度≤Lae).广联达钢筋软件的梁节点设置中没有考虑面筋伸入支座对边的长度是≤0.4Lae情况时做法.
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你讲的这种情况现实工程中是存在的,这种情况必须要征求设计人员的意见,否则我们无法处理.对于普遍认为的只要满足(平直段+弯折)≥lae的理解是完全错误的,要知道平直段锚固与弯折锚固有着本质的区别的(受力特点截然不同). 至于软件的处理是对于一般情况而言的,严格按照03G101-1的节点进行计算.
2009-01-13 14:03:56
-
答: 1.计算钢筋弯钩长度不能按15d来配。 2.这种情况必须要征求设计人员的意见,然后根据设计人员出的核定单,手动修改。
2009-01-14 09:46:47
-
这个情况我也遇到过 现场具体怎么施工要征询设计人员的 然后根据设计人员出的单子 手动修改 软件里面都是一般的情况 至于剪力墙、暗柱上搭梁的情况图集里面也没有明确的说怎么办 只能咨询设计 然后手调了 我就是这么干的^_^
2009-01-13 14:23:09
-
软件是默认到柱外边扣保护层来计算的
2009-01-13 11:51:01
-
象你所讲的情况需要作加强措施来进行处理,比如在钢筋的弯折处加设横向(与框架梁钢筋相垂直的方向)钢筋来增强其锚固力,这种情况属于设计措施或施工措施范畴,不是软件能解决的,而应该由设计单位或设计人员来处理的问题
2009-01-13 11:54:47
-
做成一个lae就可以,可以自己手动的修改
2009-01-13 11:58:05
-
应该由设计人员亲自到现场解决,计算由手工处理
2009-01-13 12:24:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看