• 求问大神北京通风工程的设备和风管的抗震支架重量怎么计算?是我截图的这个定额附录吗

    1.右边第一栏是单位(面积/设备)的支架重量吗?

    2.右边第二栏是单位(面积/设备)的支架刷漆面积吗?

    3.如果是,那是按抗震支架给的吗?

    刷漆

    风管



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图2是支架重量。

    2021-05-26 15:59:38 

  • 1、右边第一栏;(子目)支架刷漆工程量(型钢重量;kg)

    2、右边第二栏;(子目)风管刷漆工程量(风管钢板面积;㎡)

    3、截图一是风管制作、安装的(法兰或支吊架)重量。不含抗震支架的重量。

    首次提交 2024-07-29 15:33:24  最近修改2024-07-29 15:34:44 (修改过1次)