• 您好,各位前辈,雨水管、通气管、冷凝水管需要数阻火圈吗?

    设计说明如下:阻火圈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在室内符合设计要求的管道就需要 加装阻水圈

    首次提交 2021-06-01 18:39:34  最近修改2021-06-01 18:39:35 (修改过1次)

  • 首相要知道阻火圈是做什么的,就好理解了。

    根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

    根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:

    1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。

    2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。

    3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。

    并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。

    扩展资料

    安装阻火圈的好处:

    随着中国的经济高速发展以及建设热,房地产热过后,暴露的安全,环保,能源等问题日益突出。塑料管道在各类公共和民用建筑中得到广泛应用,但塑料管道往往容易成为火灾传播的通道,塑料管道遇热火烧毁后形成的孔洞像一个烟囱,使火焰和烟气从一层沿管道蔓延和扩散至另一层,或从一个房间蔓延和扩散到另一个房间,失火灾损失扩大。

    阻火圈封堵时间测定方法:

    1、如果试验管中心温升小于180℃,允许用眼睛直接观测阻火圈封堵的情况下,应首先采用眼睛直接观测。从背火面试验管口看不见加热炉内火焰的最小时间为封堵时间;

    2、试验管中心温升大于180℃,不便用眼睛直接观测阻火圈封堵的情况下,此时应把最后一次试验管中心温升降至180℃的时间定为封堵时间。

    试验中,当下列规定任一项出现时,则表明阻火圈达到耐火极限。

    1、背火面试验管垮塌;

    2、阻火圈封堵管道以后背火面试验管表面平均温度超过初始温度140℃或中心温度超过初始温度180℃;

    3、背火面试验管出现火焰,根据规定棉垫被点燃时。

    参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部:住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》的公告

    • 追问: 你就直接说吧,卫生间的废水管、污水管、厨房的废水管,还有雨水管,这些管道哪些要装备阻火圈??

    • 追答: 卫生间,厨房,封闭的空间

    雨水管

    2021-06-01 18:40:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!