• 集中标注加腋范围1500*200,是否表示该梁两端都加腋?

    但原位标注的加腋筋只有一端标注(Y:7C25),是否只有一端有加腋筋?还是两端都有加腋筋?广联达梁平法表格加腋筋应该输入7C25吗?梁平法表格

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1500*200/0*0;一端的。

    平法表格

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    首次提交 2021-06-04 15:07:00  最近修改2021-06-04 15:07:01 (修改过1次)

  • 只标注一端,是一端设置

    2021-06-04 15:08:34 