叶久久 2021-06-10 14:18:40 | 重庆市 土建预算施工土建计量GTJ | 553查看 2回答
结构总说明如果只说明了主次梁加筋,那主梁与主梁相交,需要两根梁都加筋吗?
按找这个大样来说,如果两根主梁都要加筋,那是不是每根梁都要在互加2根吊筋,老师
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看图纸上的标注吧
2021-06-10 14:19:58
-
在主梁上设置可以
2021-06-10 14:20:50
-
图纸说明没标注次梁加筋的,采用8组。我想知道是图中主次梁相交处只标注了附加吊筋,那我还要加8组箍筋吗
图纸说明:没标注次梁加筋的,采用8组。我想知道是图中主次梁相交处只标注了附加吊筋,那我还要加8组箍筋吗?图中有边附加箍筋的还是安6组来画吧??
-
次梁两边主梁内各附加三根箍筋?这里的附加箍筋是次梁加筋吗?型号怎么改?
次梁两边主梁内各附加三根箍筋?这里的附加箍筋是次梁加筋吗?如果附加箍筋是次梁加筋的画,箍筋型号要怎么改? 补充问题:当附加箍筋有间距要求的时候怎么办?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看