dd25356425 2009-02-25 10:59:03 | 浙江省 其他专业 | 1018查看 12回答
钢筋短肢剪力墙之间LL(非门洞顶)钢筋布置(急)
现在做一个高层住宅,短肢剪力墙结构,我看到图纸上所有的梁都标LL,我知道墙上开洞口上方的是连梁,图纸上也有连梁表。但联结两片短肢剪力墙的梁也标的是LL,这个梁是有支座负筋的,并且箍筋还有加密区,那这个梁如何算,是按连梁算,还是按框架梁算/上下部钢筋是不是要锚入暗柱一个锚固长度,同时要不要也大于600mm呢 如果是按框架梁算,那如果暗柱长不够锚固长度,要不要在暗柱边再弯15D,还是直接伸入墙内直锚(暗柱长加上入墙内部分达到直锚长度)。如果暗柱足够长,是不是还要过暗柱中心线线加5D, 若此梁在顶层,是否也要依照连梁那样在节点区加箍筋呢 还有就是与墙90度相交的梁是按框架梁还是按非框梁算呢,这两种梁算出来可差不少了,支座钢筋节点就不一样问题补充:各位:请看这个,是有负筋的。 联结两片短肢剪力墙的梁也标的是LL,这个梁是有支座负筋的,并且箍筋还有加密区,那这个梁如何算? 如果单纯的按照LL计算的话负筋就定义不上去了。 还请各位指导 再补充的是结构是纯纯短肢剪力墙结构的,舔麻烦了!
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种情况,我也遇到过,这是设计院书写的钢筋,这个梁为“框架梁”,你这个图纸的结构为“框架剪力墙结构”,把那些不在剪力墙上的连梁设置为“框架梁”进行绘图做原位标注。
2009-02-25 18:27:19
-
短肢剪力墙结构中:1跨洞口的为连梁,支座以短肢剪力墙洞口内边算起锚固有可能不会伸入锚固长度外的暗柱;2短肢剪力墙洞口如果是跨轴线之间的请分清主次梁,主梁为框架梁,次梁为连梁;3短肢剪力墙无洞口的设有梁的是暗梁。
2009-03-01 16:35:47
-
洞口上方的按照连梁考虑,其他部分应根据结构设计总说明里面有具体要求内容来考虑的,有时要求短肢剪力墙间的梁按照框架梁来设置的。一般按照普通梁考虑。
2009-02-25 14:12:06
-
图上设计为LL连梁,那么就应该按连梁计算,图上设计为KL框梁,那么就应该按框梁节点计算,与墙90度相交的梁按非框梁计算。 这个梁按连梁算, 如果是框架梁,在墙内锚固,暗柱只是剪力墙的加强件。当梁的纵向钢筋直锚长度大于等于lae且在于等于0.5*hc+5d,可以直锚。 与墙90度相交的梁是按按非框梁算。
2009-02-25 16:02:33
-
这是图纸设计人员标注的问题。应按照其受力特点自主实现图纸钢筋的标注信息,从而达到准确算量
2009-02-25 19:03:28
-
墙90度相交的梁是按非框梁算.
2009-02-25 11:05:31
-
锚固长度可以在计算设置中设置.
2009-02-25 11:24:09
-
图上设计为LL连梁,那么就应该按连梁计算,图上设计为KL框梁,那么就应该按框梁节点计算,与墙90度相交的梁按非框梁计算。
2009-02-25 11:25:49
-
两片短肢剪力墙上的LL,这要看两片剪力墙是否由暗柱组成,如果是暗柱就要按框架梁来配置钢筋。
2009-02-25 11:27:01
-
在短肢剪力墙结构中,图纸标有的是LL,应该按连梁来配筋。
2009-02-25 12:19:56
-
1、这个梁按连梁算, 2、如果是框架梁,在墙内锚固,暗柱只是剪力墙的加强件。当梁的纵向钢筋直锚长度大于等于lae且在于等于0.5*hc+5d,可以直锚。 3、与墙90度相交的梁是按按非框梁算。
2009-02-25 13:03:42
-
我觉得还是和画图的设计院沟通一下为好。看究竟属于连梁还是框架梁
2009-02-28 10:34:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看