    3联开关

    请教一下老师,这个图设计的3联开关,是不是不太合理呢?每个开关对应的是五组灯,是不是该设计5联开关呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    会出现2个不同的工程量,即;会引起争议。

    控制(1)(2、 3)(4、 5)与控制(1、 2)(3、 4)(5),管内控制线的工程量就会不一致。

    有机会的话,让设计明确一下。

    2021-06-13 03:19:33 

  • 没错,三联就可以,控制的是135、2、4

    2021-06-13 06:01:11 

  • 三联也没错

    2021-06-13 08:11:26 