• 应急照明线路根数问题

    安装中应急照明回路NHBV4*2.5,一个应急灯一个声控开关。这个回路中的4根线是指L1、L2、N、PE吗?那么进开关的时候是两根火线都要进去吗,如果这样开关线就有3根,2根进线一个控制线。不晓得我的理解是否正确。  请各位多多指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两根火线都要进去,因为是应急照明,当停电时,一根有蓄电池供电。见过应急灯吗,那种是停电时才亮,无论白天黑夜。道理是一样的。

    2011-09-20 11:47:28 

  • 你的理解是正确的。进去两根线,出来三根。

    2011-09-20 13:09:23 

  • 我也是这样认为的

    2011-09-20 13:40:22 