嘻嘻 2021-06-17 09:49:01 | 河南省 安装 | 4967查看 1回答
在安装管道时 梁底敷设 和 垫层内敷设他的标高应该怎么确定啊??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁底敷设时管道标高设置为:梁底标高-0.2m考虑;垫层内敷设,管道标高设置为:层底结构标高+1/2垫层厚度。
2021-06-17 09:52:12
嘻嘻 2021-06-17 09:49:01 | 河南省 安装 | 4967查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
梁底敷设时管道标高设置为:梁底标高-0.2m考虑;垫层内敷设,管道标高设置为:层底结构标高+1/2垫层厚度。
2021-06-17 09:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看