解释 2021-06-17 18:27:19 | 新疆维吾尔自治区 土建土建计量GTJ | 7962查看 1回答
柱大样识别后属性中没有节点区箍筋的输入位置是怎么回事
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这是异形框架柱。
法一:属性列表中找到【其他箍筋】,点击三点按钮弹出窗体,新建后输入箍筋信息,如图:
方法二:菜单栏【工程量】中点击【表格输入/表格算量】,钢筋表格中输入箍筋信息。如图:
方法三:汇总柱图元,【编辑钢筋】表格中输入箍筋信息,如图:
2021-06-17 18:29:46