• 电缆沟槽土方需要扣除铺砂盖砖的量吗?

    1. 小区的直埋电缆沟,可以既穿保护管,又铺砂盖砖吗?

    2. 电缆沟土方,如选用铺砂盖砖做法。填方需要考虑扣除回填砂的量吗?

    3. 电缆沟土方,选用铺砂盖砖做法。挖填土方套用河南电气定额中的4-9-17沟槽挖填定额,如果不需要扣除回填砂的量,挖填量一样,可以直接套4-9-17沟槽挖填定额。如果需要扣除,多的一部分挖沟槽土方套什么定额,套土建的挖土方定额吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,一般二选一

    2,严谨一点需要考虑

    3,不知道贵省定额

    2021-06-26 16:51:45 

  • 不扣除,先挖沟槽土方再铺砂盖砖。

    2021-06-26 17:00:59 

  • 一、有管保护,就不需要铺砂盖砖。

    二、回填土方,需要扣除铺砂盖砖的土方量。

    三、套土建的人工挖土方,即可。

    首次提交 2021-06-26 17:05:59  最近修改2021-06-26 17:06:00 (修改过1次)