• 电缆穿管埋地敷设还要铺砂盖砖吗

    设计说明中只提到电缆穿管埋地敷设,没有提到铺砂盖砖,那是不是室外电缆埋地敷设时都要铺砂盖砖?还有“移动盖板 揭(盖)盖板”是什么意思?敷设好电缆、盖好砂后,还要再移动盖板或都再揭开盖板吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计说明中只提到电缆穿管埋地敷设,没有提到铺砂盖砖,室外电缆埋地敷设时是不是都要铺砂盖砖,建议你最好还是咨询一下设计人员,因为电缆可以在管沟里也可以直埋在地下 “移动盖板 揭(盖)盖板”是指在电缆井或电缆沟拐角处等设置的可以揭开,也可以盖上的盖板,